• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-16 19:58
想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-07
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-16 21:39
分路電箱的電源要求取自總箱
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-17 09:04
引用
引用第1樓goldage于2023-10-16 21:39發表的  :
分路電箱的電源要求取自總箱

同一段的電箱,取的同一段的總開的電,你的意思每個電箱也取主電柜的電。不取這一段的?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 1124 點
下載積分: 351 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-17 11:33
肯定是分段管理,同時有必要的話,開關可以統一到一個開關柜里面,然后設備或者每個工段也是要有總開的,設備上的總開和開關柜的空開目的和用途是不一樣的(考慮停機目的和安全),反正我們以前做的產線項目,交流220要經過好多道才到最終的用電位置。

實際上是需要分清楚一次回路和二次回路,把控制電和動力電分開,然后管理好動力電就行了,不過現在很少人這么干了,太麻煩,成本也高
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 感謝分享!
    weisongyuan
    永遠年輕
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 581 個
    工控威望: 10117 點
    下載積分: 1381 分
    在線時間: 479(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2024-11-07
    查看weisongyuan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-10-17 12:15
    這個無需發到論壇討論,假如你是在一個小的私企 可以以節約成本為主,自己設計就可以。假如你是做自動化設計的或者是在正規大企業 就應該按照國家相關標準設計,只要符合標準,不能只為降低成本。假如你是出口歐洲等國家,設計就必須按照歐洲標準,否則后期有很多你想不到的麻煩。最起碼第一步 驗收這一關就過不了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 永遠年輕
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-10-17 16:52
    原則上是一個箱子一個總開關,別給老板省錢,你要說多個東西,他說能省則省,但是比起浪費是材料和人工,你省的那些渣渣都不是。
    liming2018
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 393 點
    下載積分: 8945 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2018-08-08
    最后登錄: 2024-11-07
    查看liming2018的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-10-17 17:17
    五樓的觀點是正解
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-07
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-10-17 19:25
    引用
    引用樓主wxq544463370于2023-10-16 19:58發表的 電路設計問題 :
    想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
    如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。


    總供電線路必須有一個總開關,總供電線路下的每一分支供電線路必須有一個分支開關,這是規范的要求,也是為了在維修或者發生故障時不至于影響一大片。

    這也就是為什么每一個供電開關箱都必須有一個進線開關的原因。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    yizhi2020
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 606 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2023-10-23
    最后登錄: 2024-08-08
    查看yizhi2020的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-11-01 10:13
    集中控制,分散管理。好好理解這句話
    初學電工者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 693 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2023-09-23
    最后登錄: 2024-03-20
    查看初學電工者的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-11-04 18:52
      
    wxq544463370
    中二病晚期
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 954 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2015-03-02
    最后登錄: 2023-12-13
    查看wxq544463370的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-11-22 17:10
    引用
    引用第5樓langui于2023-10-17 16:52發表的  :
    原則上是一個箱子一個總開關,別給老板省錢,你要說多個東西,他說能省則省,但是比起浪費是材料和人工,你省的那些渣渣都不是。

    不止是總空開,每個箱子濾波器伺服空開都得配上,有點多,老板肯定是想節約成本。PLC的都是各種擴軸,1300帶30多個擴了一倍的軸。
    dayuczj
    平常心 VX17676212715
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 552 個
    工控威望: 3048 點
    下載積分: 1486 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2014-06-22
    最后登錄: 2024-11-04
    查看dayuczj的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-11-22 18:24
    看按什么標準,如果民營或私人用,應當沒啥,如果出口要求就到每一根線的顏色和大小,線頭怎么接,不然不合格
    平常心!平常心!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go