wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-16 19:58
想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 401 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-25
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-17 11:33
肯定是分段管理,同時有必要的話,開關可以統一到一個開關柜里面,然后設備或者每個工段也是要有總開的,設備上的總開和開關柜的空開目的和用途是不一樣的(考慮停機目的和安全),反正我們以前做的產線項目,交流220要經過好多道才到最終的用電位置。

實際上是需要分清楚一次回路和二次回路,把控制電和動力電分開,然后管理好動力電就行了,不過現在很少人這么干了,太麻煩,成本也高
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 感謝分享!