想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-17 09:04
引用
引用第1樓goldage于2023-10-16 21:39發表的  :
分路電箱的電源要求取自總箱

同一段的電箱,取的同一段的總開的電,你的意思每個電箱也取主電柜的電。不取這一段的?
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-22 17:10
引用
引用第5樓langui于2023-10-17 16:52發表的  :
原則上是一個箱子一個總開關,別給老板省錢,你要說多個東西,他說能省則省,但是比起浪費是材料和人工,你省的那些渣渣都不是。

不止是總空開,每個箱子濾波器伺服空開都得配上,有點多,老板肯定是想節約成本。PLC的都是各種擴軸,1300帶30多個擴了一倍的軸。
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-11-23 17:41
圖片:
😅好像每個公司畫圖的標準的不一樣,我還是安裝之前的人怎么搞的就咋弄吧