引用引用第1樓namae于2023-07-11 12:00發表的 :真的沒見過控制600KW的接觸器是什么樣的?
引用引用第2樓再見理想于2023-07-11 12:09發表的 :把變頻器停止后,間隔十秒再接入工頻電源。或者,變頻器停止后,接入自耦變壓器啟動。
引用引用第5樓呂工于2023-07-11 14:25發表的 :樓主確定三相600KW這么大的電動機工作電壓是380V嗎?我嚴重懷疑,像這種大功率電機一般都是600多伏工作電壓。
引用引用第6樓gxtmdb82164于2023-07-11 14:31發表的 :看起來是軟啟動器,而且是旁路式軟啟動器干的活,非要讓變頻器干,也不是不行,工況穩定的話,頂著上一級跳閘慢慢調唄~可以靠提前加速后斷開變頻器自由停車延遲后直接接入工頻,沖擊肯定有,大小看命關鍵是輸入和輸出的相位同步,應該是中壓或者高壓的系統里面用的比較多(畢竟功率太大了,抖一下小電網都吃不消),低壓的一般不這么玩,而且,600kw看什么行業,離散制造行業一條產線都沒這么大功率,但是有的行業里,這是小玩意.
引用引用第9樓二手工控電器于2023-07-11 14:44發表的 :這個不應該使用變頻器做啟動,合理的方式應該是用軟啟動器做啟動,變頻器做啟動后再介入接觸器,其相序如何確定????用軟啟動器其相序是對應.個人意見!請勿砸磚!