bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-11 12:00
真的沒見過控制600KW的接觸器是什么樣的?