三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-11 12:09
把變頻器停止后,間隔十秒再接入工頻電源。
或者,變頻器停止后,接入自耦變壓器啟動。
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-11 12:12
引用
引用第1樓namae于2023-07-11 12:00發表的  :
真的沒見過控制600KW的接觸器是什么樣的?

用過300A的接觸器,
以前工廠里有260kW的電動機是頻敏變阻器啟動,
用一個大接觸器,接觸器在電柜里一吸入合,
能把電柜旁的人嚇一跳。
3樓  發表于: 2023-07-11 15:17
引用
引用第9樓二手工控電器于2023-07-11 14:44發表的  :
這個不應該使用變頻器做啟動,合理的方式應該是用軟啟動器做啟動,變頻器做啟動后再介入接觸器,其相序如何確定????用軟啟動器其相序是對應.
個人意見!請勿砸磚!

相序只能接電機確定,
總之,
不是正轉就是反轉;
不是改變頻器輸出就是改工頻電源。
總之有正確的~~~~~~···.
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]