三菱q的輸入模塊,在按扭為OFF 時,按扭兩點電壓為80伏,干了幾十年維修第一次見到這種問題?PLC工作又正常。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-27 20:32
開關電源24伏正常
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-27 21:27
沒接地
自動化單機,生產線,項目編程調試!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10169 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-28 09:39
寄生電感或者感應電壓
相信自我!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-06-28 15:43
一個模塊上兩個插口,那個又正常
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 750 個
工控威望: 3136 點
下載積分: 13234 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-05
查看13821917697的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-06-28 16:00
感應電
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-06-28 17:24
是不是用交流擋測的,以前我也遇到這種情況,是因為24VDC的線路跟220VAC走在一起了,強電對弱電產生了感應電,如果不想產生感應電,可以使用屏蔽線,屏蔽層接地。