工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-03-26
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-27 20:31
三菱q的輸入模塊,在按扭為OFF 時,按扭兩點電壓為80伏,干了幾十年維修第一次見到這種問題?PLC工作又正常。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2479 個
工控威望: 3093 點
下載積分: 12122 分
在線時間: 666(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-03-28
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-28 09:39
寄生電感或者感應電壓
相信自我!