工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-27 20:31
三菱q的輸入模塊,在按扭為OFF 時,按扭兩點電壓為80伏,干了幾十年維修第一次見到這種問題?PLC工作又正常。
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-28 17:24
是不是用交流擋測的,以前我也遇到這種情況,是因?4VDC的線路跟220VAC走在一起了,強電對弱電產生了感應電,如果不想產生感應電,可以使用屏蔽線,屏蔽層接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 感謝分享!