• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 22:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
編寫了一個設備運行累積時間的FB塊,多重背景數據。單獨建了一個掉電保持DB數據塊,來保存運行時間,程序可以實現多次調用并且有累積時間。但是拔掉電源后,在通電運行時間就清零了。掉電保持DB數據塊已經勾選了保持。不知道哪里的問題,請教大家。謝謝。
wszk520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 237 點
下載積分: 323 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-03-07
最后登錄: 2024-12-25
查看wszk520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-28 00:41
用TONR不要用TON
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-28 06:29
程序可以正常運行,并且能夠累積時間。但是時間數據,在斷電后,會清零。不能實現保持。
引用
引用第1樓wszk520于2022-10-28 00:41發表的  :
用TONR不要用TON
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-28 07:26
圖片:
建議在DB塊中多建一兩個變量,手動寫入數據,斷電重啟看DB塊能否保持。如果不能保持就再建一個全新的DB塊試試。
還有一個問題,詳見附圖,清零了。沒有run信號是清零了,重啟run信號就沒有了,也就清零了。
[ 此帖被hstec2002在2022-10-28 07:49重新編輯 ]
QQ: 2845452345
幽幽de幽幽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 187 點
下載積分: 3454 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-25
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-10-28 09:09
FB塊輸出是否掉電保持?不然掉電重新上電會重新輸出給你的數據塊 這樣數據就變了
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-10-28 11:41
這個是清零是清掉本次運行時間。
引用
引用第3樓hstec2002于2022-10-28 07:26發表的  :
建議在DB塊中多建一兩個變量,手動寫入數據,斷電重啟看DB塊能否保持。如果不能保持就再建一個全新的DB塊試試。
還有一個問題,詳見附圖,清零了。沒有run信號是清零了,重啟run信號就沒有了,也就清零了。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-10-28 11:41
輸出類型  改為  :輸入輸出就保持了。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-10-28 11:42
DB數據塊,經測試,斷電是可以保持的。
引用
8樓  發表于: 2022-10-28 11:42
我試一下,謝謝。
引用
引用第6樓flyfeky于2022-10-28 11:41發表的  :
輸出類型  改為  :輸入輸出就保持了。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-10-28 14:49
引用
引用第5樓為修修為于2022-10-28 11:41發表的  :
這個是清零是清掉本次運行時間。

M10.0沒有斷電保持,重啟后就為OFF,也就是RUN沒信號,就直接清零了。
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-10-28 14:51
把RUN_IN改為斷電保持試試。
QQ: 2845452345
13581965432
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 352 點
下載積分: 242 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-08-10
最后登錄: 2024-07-15
查看13581965432的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-10-28 15:14
加油 等著你的測試結果
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go