為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-28
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 22:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
編寫了一個設備運行累積時間的FB塊,多重背景數據。單獨建了一個掉電保持DB數據塊,來保存運行時間,程序可以實現多次調用并且有累積時間。但是拔掉電源后,在通電運行時間就清零了。掉電保持DB數據塊已經勾選了保持。不知道哪里的問題,請教大家。謝謝。
wszk520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 240 點
下載積分: 799 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-03-07
最后登錄: 2025-01-12
查看wszk520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-28 00:41
用TONR不要用TON