為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 22:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
編寫了一個設備運行累積時間的FB塊,多重背景數據。單獨建了一個掉電保持DB數據塊,來保存運行時間,程序可以實現多次調用并且有累積時間。但是拔掉電源后,在通電運行時間就清零了。掉電保持DB數據塊已經勾選了保持。不知道哪里的問題,請教大家。謝謝。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-28 07:26
圖片:
建議在DB塊中多建一兩個變量,手動寫入數據,斷電重啟看DB塊能否保持。如果不能保持就再建一個全新的DB塊試試。
還有一個問題,詳見附圖,清零了。沒有run信號是清零了,重啟run信號就沒有了,也就清零了。
[ 此帖被hstec2002在2022-10-28 07:49重新編輯 ]
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-28 14:49
引用
引用第5樓為修修為于2022-10-28 11:41發表的  :
這個是清零是清掉本次運行時間。

M10.0沒有斷電保持,重啟后就為OFF,也就是RUN沒信號,就直接清零了。
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-28 14:51
把RUN_IN改為斷電保持試試。
QQ: 2845452345