12樓  發表于: 2021-06-10 09:19
圖片:
圖片:
定時器精度在編程手冊有說明的
記得編程手冊對程序執行方式和輸入輸出滯后是有說明的,特地翻了下,三菱1N2N的編程手冊有,F(xiàn)X3的就沒看到
大體就是常規的輸入信號是濾波時間加掃描周期,輸出是一個掃描周期
[ 此帖被king125在2021-06-10 09:30重新編輯 ]
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-06-11 10:16
是這樣的,時間要求精確最好是用定時中斷,或者固定掃描周期。我用臺達ES2做皮帶流量稱,由于任務比較多,掃描周期不穩定,用定時器就會累積很大誤差,改為定時中斷就精確了。
  • «