  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-08
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-09 16:00
按我個人的理解,可能是  60次時間 + 1~2次掃描周期時間。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-08
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-09 16:18
圖片:
引用
引用第1樓菜鳥入行于2021-06-09 16:00發表的  :
按我個人的理解,可能是  60次時間 + 1~2次掃描周期時間。



我測試了,果然是我猜想的那樣。
小口天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 86 點
下載積分: 2117 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-03-07
最后登錄: 2022-04-25
查看小口天的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-09 16:43
圖片:
我們不一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(哇咔咔) 改成100ms的定時器試試
    一直在nuo奔
    。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 175 點
    下載積分: 745 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2016-12-07
    最后登錄: 2024-11-08
    查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-09 16:52
    引用
    引用第3樓小口天于2021-06-09 16:43發表的  :
    我們不一樣


    你的信捷的,你要看你的掃描周期,而且你的時間繼電器是10ms,你應該是直接上傳plc運行,掃描周期應該只有幾us。

    我的用的是三菱離線模擬,你仔細看我發的圖,掃描周期是100ms,所以,你懂得
    小口天
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 86 點
    下載積分: 2117 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2019-03-07
    最后登錄: 2022-04-25
    查看小口天的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-06-09 17:00
    剛沒注意看掃描周期
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9659 個
    工控威望: 8544 點
    下載積分: 16701 分
    在線時間: 5319(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-08
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-09 21:01
    測試掃描周期.zip (174 K) 下载次数:12
    我做了個,100次是1099,多0.99秒。
    改天用實物PLC測試下是多少
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    烏嘍牛
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 640 個
    工控威望: 759 點
    下載積分: 1828 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2020-06-10
    最后登錄: 2024-11-03
    查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-06-10 05:57
    時間繼電器這個觸發  是后臺運行的  還有脈沖信號(步進電機)  
    時間到了就觸發,plc掃描到了就直行
    hefq
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 614 個
    工控威望: 808 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 1523(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-11-03
    查看hefq的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-10 06:48
    肯定不對,1秒是多1-2個周期,60秒還是多1-2個周期

    ——————————————————————————————————————————————
    不好意思,剛才沒認真看題,你是拿1秒定時器做時基去計數,那肯定是會有累計誤差,
    改成M8011的上升沿去計數,可以把誤差降低
    [ 此帖被hefq在2021-06-10 07:01重新編輯 ]
    hefq
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 614 個
    工控威望: 808 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 1523(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-11-03
    查看hefq的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-10 06:54
    用PLC沒辦法測自己的時間準不準吧,要有外部的時鐘來測
    hefq
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 614 個
    工控威望: 808 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 1523(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-11-03
    查看hefq的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-10 07:38

    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(1119234083)
    一直在nuo奔
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 175 點
    下載積分: 745 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2016-12-07
    最后登錄: 2024-11-08
    查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-10 08:58
    圖片:
    引用
    引用第8樓hefq于2021-06-10 06:48發表的  :
    肯定不對,1秒是多1-2個周期,60秒還是多1-2個周期

    ——————————————————————————————————————————————
    不好意思,剛才沒認真看題,你是拿1秒定時器做時基去計數,那肯定是會有累計誤差,
    改成M8011的上升沿去計數,可以把誤差降低


    是的,內部的很準。
    這個問題也是我看到論壇里有人用這樣的方式做長時間的設定用的,他做的是幾個小時的那種。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go