一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 176 點
下載積分: 747 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-12-22
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-10 06:48
肯定不對,1秒是多1-2個周期,60秒還是多1-2個周期

——————————————————————————————————————————————
不好意思,剛才沒認真看題,你是拿1秒定時器做時基去計數,那肯定是會有累計誤差,
改成M8011的上升沿去計數,可以把誤差降低
[ 此帖被hefq在2021-06-10 07:01重新編輯 ]
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-10 06:54
用PLC沒辦法測自己的時間準不準吧,要有外部的時鐘來測
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-10 07:38

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(1119234083)