一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-08
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-11 10:16
是這樣的,時間要求精確最好是用定時中斷,或者固定掃描周期。我用臺達ES2做皮帶流量稱,由于任務比較多,掃描周期不穩定,用定時器就會累積很大誤差,改為定時中斷就精確了。