• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-01
查看林亦然的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-12 15:24
一個10000多步的程序,怎么將輸入輸出的響應縮短,發現一個掃描周期很長,怕影響機械的響應精度。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-12 15:27
換高性能的主機
樓主留言:
我是想  能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因?yàn)橛幸恍┹斎胧堑诙䝼掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
panguancheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1491 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-01-23
查看panguancheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-12 15:39
發程序出來看一下開可以判斷,不過一般不是步數的問題的
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-12 17:19
優化程序結構和代碼,把非常重要的事情使用中斷來保證響應。
樓主留言:
我是想  能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因?yàn)橛幸恍┹斎胧堑诙䝼掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-13 03:41
善用跳轉和子程序,尤其子程序,不CALL不進入循環
樓主留言:
5樓  發表于: 2020-01-13 09:45
我是想  能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因?yàn)橛幸恍┹斎胧堑诙䝼掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-13 10:01
你這樣搞,掃描時間更加不穩定。樓主要穩定可以用定時掃描
樓主留言:
我知道可以設置 恒定掃描周期,但是我們大部分程序的輸入響應,你能保證每次的輸入信號都是在程序的輸入刷新階段就讀入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一個掃描周期的輸入刷新才能讀入,這樣不是有1到2個掃描的周期誤差么
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-01
查看林亦然的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-01-13 10:52
我知道可以設置 恒定掃描周期,但是我們大部分程序的輸入響應,你能保證每次的輸入信號都是在程序的輸入刷新階段就讀入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一個掃描周期的輸入刷新才能讀入,這樣不是有1到2個掃描的周期誤差么
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-05-23
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-01-13 11:21
我記得有個刷新掃描周期的指令吧
lugua1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 471 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2024-09-17
查看lugua1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-01-13 11:23
PLC的工作模式     輸入采集   程序執行    輸出刷新。這樣做能保證輸入狀態在同一個程序執行周期狀態時一樣的,給你編程和監控減小了很多難度。我猜你的工作模型可能是這樣:比如一個運動部件往前運動,當傳感器檢測到時馬上停止,這樣程序在順序執行時,你程序的長短肯定會影響你停的位置。如果你希望傳感器感應到后運動盡可能快的停止可以采用如下方式1.你可用用外部輸入中斷。2.采用子程序和跳轉,這樣比如你的程序是10000多步,你運用跳轉和子程序后(當前不用的程序不執行),可能當前執行的程序只有1000步。
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-01
查看林亦然的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-01-13 12:01
9樓正解啊,這邊的機械就是這樣,它要求的停的位置特別的準確,就是在中斷里面觸發跳轉么,然后直接跳到程序動作那一部分么,但是這樣被跳轉過程序那一部分,那不是相當于增加了響應時間,也就是我的其他動作時間那不是也要受到影響。
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 690 點
下載積分: 840 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2024-10-31
查看zzyog的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-01-13 12:48
不常用的程序做成子程序,你的所有程序不會都一直又用吧

外部輸入點關鍵的做成中斷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go