樓主  發表于: 2019-12-17 21:11
公司最近采購了英威騰的伺服驅動器,目前在設備接地良好的情況下,驅動器與地,電機與地都全部接好。在伺服使能的情況下地線與電機軸電機外殼之間可以用剝開的毛細銅線擦出火花,萬用表打出0.5V 的電壓。斷開地線打出1.8V 的電壓。在驅動器不接地線的情況下,驅動器可以打出110V 的電壓,驅動器輸入端接入的是單相220V。電機絕緣已經打過,正常。因為設備用在防爆要求的車間,對這火花零容忍,目前驅動器廠家說這是感應電,或者地線有問題,讓我們加一臺隔離變壓器說這樣可以解決這種問題。請問各位大俠,從目前掌握的數據來看問題點到底在哪里????感謝。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-18 09:19
個人認為:要么是電纜漏電,要么是驅動器內部漏電

你可以和伺服廠家談?wù),如果加了隔離變壓器還這樣,那誰負責?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-18 20:39
感謝,目前已經解決。不過結局匪夷所思!
引用
引用第1樓ymmfa于2019-12-18 09:19發表的  :
3樓  發表于: 2019-12-18 20:49
引用
引用第2樓老大很悲傷于2019-12-18 20:39發表的  :
感謝,目前已經解決。不過結局匪夷所思!


結局是什么情況,說來聽聽
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-19 12:25
附近有高頻設備在使用吧
三人行者必有我?,擇其善者而從之
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-19 13:22
買來隔離變壓器,實驗還是有火花,后來又換到單相220V,電機出線UVW加PE,然后再重新往電機殼子上壓了地線,火花徹底消失~~~~,斷開電機出線PE,然后只壓機殼地,火花還是比較大,必須重復接地才能徹底消失。怪異,電機用搖表打過一切正常~~~~
引用
引用第3樓ymmfa于2019-12-18 20:49發表的  :


結局是什么情況,說來聽聽
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-19 14:18
引用
引用第5樓老大很悲傷于2019-12-19 13:22發表的  :
買來隔離變壓器,實驗還是有火花,后來又換到單相220V,電機出線UVW加PE,然后再重新往電機殼子上壓了地線,火花徹底消失~~~~,斷開電機出線PE,然后只壓機殼地,火花還是比較大,必須重復接地才能徹底消失。怪異,電機用搖表打過一切正常~~~~

說明還是漏電導致,為何絕緣搖表檢測正常?元芳,你如何看?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
專業編程多年
電氣自動化實戰13年。!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 538 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-08-14
最后登錄: 2022-06-29
查看專業編程多年的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-20 09:33
不只所云
深圳及周邊:PLC工控項目承接
寶安及周邊:自動化教學
全球及宇宙:電氣工控品買賣
18689489819 微信同號