樓主  發表于: 2019-12-17 21:11
公司最近采購了英威騰的伺服驅動器,目前在設備接地良好的情況下,驅動器與地,電機與地都全部接好。在伺服使能的情況下地線與電機軸電機外殼之間可以用剝開的毛細銅線擦出火花,萬用表打出0.5V 的電壓。斷開地線打出1.8V 的電壓。在驅動器不接地線的情況下,驅動器可以打出110V 的電壓,驅動器輸入端接入的是單相220V。電機絕緣已經打過,正常。因為設備用在防爆要求的車間,對這火花零容忍,目前驅動器廠家說這是感應電,或者地線有問題,讓我們加一臺隔離變壓器說這樣可以解決這種問題。請問各位大俠,從目前掌握的數據來看問題點到底在哪里????感謝!。。
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-18 20:39
感謝,目前已經解決。不過結局匪夷所思!
引用
引用第1樓ymmfa于2019-12-18 09:19發表的  :
個人認為:要么是電纜漏電,要么是驅動器內部漏電

你可以和伺服廠家談?wù),如果加了隔離變壓器還這樣,那誰負責?
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-19 13:22
買來隔離變壓器,實驗還是有火花,后來又換到單相220V,電機出線UVW加PE,然后再重新往電機殼子上壓了地線,火花徹底消失~~~~,斷開電機出線PE,然后只壓機殼地,火花還是比較大,必須重復接地才能徹底消失。怪異,電機用搖表打過一切正常~~~~
引用
引用第3樓ymmfa于2019-12-18 20:49發表的  :


結局是什么情況,說來聽聽