公司最近采購了英威騰的伺服驅動器,目前在設備接地良好的情況下,驅動器與地,電機與地都全部接好。在伺服使能的情況下地線與電機軸電機外殼之間可以用剝開的毛細銅線擦出火花,萬用表打出0.5V 的電壓。斷開地線打出1.8V 的電壓。在驅動器不接地線的情況下,驅動器可以打出110V 的電壓,驅動器輸入端接入的是單相220V。電機絕緣已經打過,正常。因為設備用在防爆要求的車間,對這火花零容忍,目前驅動器廠家說這是感應電,或者地線有問題,讓我們加一臺隔離變壓器說這樣可以解決這種問題。請問各位大俠,從目前掌握的數據來看問題點到底在哪里????感謝。。。