各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎? |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
一般通訊出現中斷的 也不會出現PLC的輸出點會復位的情況 先換線試試看吧 PLC的輸出點復位這種情況確實很奇怪 把程序讀出來 看一下吧 |
---|---|
|
17727920384
級別: 略有小成
|
我們有6臺一樣的設備,是一樣的程序復制,其他幾臺都沒有出現通訊故障,只有這臺有這個問題,一時無法定位故障位置~~~ |
---|---|
|
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
|
難道某個地方線路破皮了導致短路故障? |
|
---|---|---|
|
17727920384
級別: 略有小成
|
各位,上述問題換通訊線解決。有點不明白,觸摸屏和PLC中斷時,輸出都是會保持原狀的,但是出現中斷時輸出復位這個就不能理解了,高手指點下什么原因~~~~~~~~~~ |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
要看程式吧,例如PLC有寫程式監看人機某個點,沒有了就復位,這應該是可以做得到的。把你正常的那幾臺通信線拔掉如果也會復位,肯定是有寫監看程式。 |
---|---|
|