17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-29 09:43
            各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 10:26
一般通訊出現中斷的 也不會出現PLC的輸出點會復位的情況 先換線試試看吧 PLC的輸出點復位這種情況確實很奇怪 把程序讀出來 看一下吧