樓主  發表于: 2018-05-29 09:43
            各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 11:17
     我們有6臺一樣的設備,是一樣的程序復制,其他幾臺都沒有出現通訊故障,只有這臺有這個問題,一時無法定位故障位置~~~
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 13:31
       各位,上述問題換通訊線解決。有點不明白,觸摸屏和PLC中斷時,輸出都是會保持原狀的,但是出現中斷時輸出復位這個就不能理解了,高手指點下什么原因~~~~~~~~~~
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-11 13:51
感謝各位的建議~~~~~~~~~~~~~~~~~~~