張林歡
級別: 探索解密
|
現在我有一個FX3G40PLC,要增加三個變送器,還有一個威綸通的觸摸屏。怎么通訊?需要怎么設置?485通訊。變送器說明書看附件。 |
---|---|
|
張林歡
級別: 探索解密
|
只做一個D8120和一個RS參數設置可以嗎? |
---|---|
|
tyw123456
級別: 家園常客
|
光用威綸觸摸屏就夠了,控制全部在宏里 樓主留言:只用HMI就可以采集檢測值了嗎?但是我還要跟PLC通訊啊。必須要用MODBUS模塊吧? |
|
---|---|---|
|
張林歡
級別: 探索解密
|
只用HMI就可以采集檢測值了嗎?但是我還要跟PLC通訊啊。必須要用MODBUS模塊吧? |
---|---|
|
付杰888
級別: 略有小成
|
是的,485和PLC的通訊擴展連接,那肯定是PLC來完成通訊的,先把各站號功能碼校檢碼傳送到寄存器,然后用RS把寄存器發送出去,接受到的數據再處理一下。D8120是通訊參數格式,M8161是通訊只用寄存器低八位,M8122是確認發送,M8123是接受完成 樓主留言:大體上我明白是什么步驟,但是具體用RS發送和接受命令就不明白了。如(RS D200 K11 D500 K11).命令是怎么寫到D200中的呢?是不是還要用到ADPRW指令? |
---|---|
|
張林歡
級別: 探索解密
|
圖片:
一個485BD模塊連接威綸通觸摸屏,增加一個FX3U-485ADP連接三個變送器。通訊方面我這么編程可以嗎? |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
某特殊寄存器的某一個位由0變?時就會執行串行數據傳送了。 |
|
---|---|---|
|
fenghua00000
級別: 探索解密
|
支持Mmdbus RTU模式的變頻器就可以使用三菱Mmdbus專用指令。 |
---|---|
|