現在我有一個FX3G40PLC,要增加三個變送器,還有一個威綸通的觸摸屏。怎么通訊?需要怎么設置?485通訊。變送器說明書看附件。
附件: VOC變送器說明書 -.pdf (310 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-07 16:25
是的,485和PLC的通訊擴展連接,那肯定是PLC來完成通訊的,先把各站號功能碼校檢碼傳送到寄存器,然后用RS把寄存器發送出去,接受到的數據再處理一下。D8120是通訊參數格式,M8161是通訊只用寄存器低八位,M8122是確認發送,M8123是接受完成
樓主留言:
大體上我明白是什么步驟,但是具體用RS發送和接受命令就不明白了。如(RS  D200  K11  D500  K11).命令是怎么寫到D200中的呢?是不是還要用到ADPRW指令?