樓主  發表于: 2017-06-07 11:21
現在我有一個FX3G40PLC,要增加三個變送器,還有一個威綸通的觸摸屏。怎么通訊?需要怎么設置?485通訊。變送器說明書看附件。
附件: VOC變送器說明書 -.pdf (310 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
herenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 268 點
下載積分: 949 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2024-12-08
查看herenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 16:57
變送器支持485就直接用屏通信,最簡單