24樓  發表于: 2016-08-30 10:08
PLC和接近開關的接線都沒問題,應該是可以的啊,你試一下用PLC本身的24V電源接一下試試,判斷是否是電源有什么問題
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-08-30 10:15
引用
引用第13樓zhanglong777于2016-08-10 08:10發表的  :


兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?



你不感應接近開關是 輸出控制線黑色是24V    
感應接近開關是  輸出控制線黑色是0V

也就是你你接近開關是常閉型輸出的啊   感應就是斷開
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1427 個
工控威望: 11723 點
下載積分: 5713 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tathui的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-08-30 10:32
剛入門的都這樣!各位前輩各包涵……
我也又學了一個知識點@
隔行如隔山
fengyyy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 511 點
下載積分: 2680 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2015-12-02
最后登錄: 2024-09-17
查看fengyyy的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-08-31 15:05
樓主接近開關是奧托尼克斯的,尾號DP2,是PNP常閉點輸出!沒物體時黑線高電平輸出,指示燈亮。有物體黑線低電平壓,指示燈滅。
weq41845642
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-29
最后登錄: 2020-01-15
查看weq41845642的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-08-31 16:47
DP2,未檢測感應時輸出是高電平輸出,不是0伏輸出。
  • «