我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

我遇到公共端為COM的牌子為L(zhǎng)S(LG牌子的)

你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖

怎么畫出來的哦
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-08-10 08:10
引用
引用第12樓ixiaxia于2016-08-09 16:53發表的  :
我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

我遇到公共端為COM的牌子為L(zhǎng)S(LG牌子的)

你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖
.......


兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-08-10 09:50
PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-08-10 10:02
但是信號線接上X0之后感應到磁鐵

接近開關是檢測金屬的,你用一個磁鐵是什么意思,這個又不是磁性開關,換個鐵的東西試下。
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-08-10 15:55
引用
引用第14樓yyba_1999于2016-08-10 09:50發表的  :
PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?



匯川X輸入上面沒有接OV 的! 就三個 S/S  但是三個是相同的! 我選取了任意一個接的24+      輸出Y上面有組0V  和24 + V    我接的直流電源上的   OV 和  24V+   全部都是同一組電源!
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-08-11 22:41
這開關去感應磁鐵嗎。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-08-12 15:52
都是大師啊,F(xiàn)X3系列都不用。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-08-12 17:16
難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大?

查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。

近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大?

確實搞不懂。。。
[ 此帖被jeffwang2011在2016-08-12 17:26重新編輯 ]
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要確定接近開關沒有接錯,S/S接在+24V上,那么X端子就是正極性的,要與負極相通X點才能動作,你直接用萬用表毫安檔測量一下X點到負極的電流是多少,測量一下X點到0V,接近開關的棕色線的接點到0V之間的電壓,如果X點比接近開關正端的電壓高的話,你就得檢查一下接線了。
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-08-29 13:43
這么簡單的事情都弄不好,S/S接0V,24V接COM ,接近開關買NPN三線的,實在不會用,你買2線的接近開關,紅綠線都調換接下試試,總有一次正確
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-10-24
查看一步一步的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-08-29 20:48
引用
引用第19樓jeffwang2011于2016-08-12 17:16發表的  :
難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大?

查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。

近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大?
.......

看了跟貼也確實感覺一頭霧水,看起來PLC是沒問,接線也正確,能做的就只有換其它傳感器了
小鹿怪叔叔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 623 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-08-28
最后登錄: 2017-07-16
查看小鹿怪叔叔的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2016-08-29 21:50
我是來學習學習 ,以前我有看到過這樣的情況,貌似確實跟NPN和PNP的選型有關,因為這與所選用的PLC有很大的關系。
PLC
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go