樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-08 17:48
你該用PNP的接近開關吧  棕24+   藍色 0V      黑色出來應該也是0V    S/S公共端為24+      黑色輸入與公共端才能導通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-08 23:48
可能是開關選型問題,可查看PLC手冊輸入接線要求(看型號好似仿三菱)下圖供參考
吉圓電氣 QQ751673698
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-09 08:14
匯川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和匯川的PLC 通訊和編程!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-09 08:25
引用
引用第1樓ixiaxia于2016-08-08 17:48發表的  :
你該用PNP的接近開關吧  棕24+   藍色 0V      黑色出來應該也是0V    S/S公共端為24+      黑色輸入與公共端才能導通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了



PNP 的是高電平輸出的。ê谏袘到之后出來應該是18V以上24V以下)如果用PNP的接近開關。沒有感應到磁鐵時 信號線與0V之間是0V 的  !這樣PLC 上的指示燈就亮了!當他感應到時PLC上的信號指示燈就滅了(這與實際工作情況相反)!而且我之前用萬用表短接過0V 與輸入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 顯示面上的 對應X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮滅的!
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-09 09:19
引用
引用第4樓zhanglong777于2016-08-09 08:25發表的  :



我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。

[attachment=150520]
[attachment=150521]  

你自己都用萬用表直接短接0V了  PLC燈亮  就應該選擇輸出為低電平的啊  大哥





  
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-09 09:44
S/S的24V和感應器的電源是一組嗎,如果不是請把0V短接
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-09 11:22
引用
引用第6樓dgamen于2016-08-09 09:44發表的  :
S/S的24V和感應器的電源是一組嗎,如果不是請把0V短接



是同一組直流電源供電。所以說就是搞不明白!而且匯川上面三個 S/S  S/S S/S  萬用表量了之后都是通的!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-09 11:25
引用
引用第5樓ixiaxia于2016-08-09 09:19發表的  :




我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。
.......


你好好看看那個電路圖, PNP  常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了  就是高電平輸出了!(信號線與OV之間就有24V 了)!
csadolph
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 534 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2020-05-11
查看csadolph的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-09 11:48
兩線制接近開關本體是不區分NPN和PNP的, 只是在接入PLC 的時候剛好反過來
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-09 12:53
NPN型接近開關,應按漏型接線,即S/S端,接24V-
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-09 16:48
引用
引用第8樓zhanglong777于2016-08-09 11:25發表的  :


你好好看看那個電路圖, PNP  常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了  就是高電平輸出了。ㄐ盘線與OV之間就有24V 了)!




說句實話人家給你說呢 你不聽  我真的不想給你解釋了

你自己都說了當接近開關給擋住的時候輸出電壓為18V 就是高電平了

但是你PLC的輸入的公共端是24+端子     你說X0-X1-X24  信號進來什么信號為導通信號呢  

我真的不想解釋了
  • «