樓主  發表于: 2016-01-04 22:37
提升類負載,負載較重,約三百公斤,
現在幾個小時出現一次 E.0C3報警,出現是在下降停止時刻,而不是降減束[的過程中,

很奇怪的是,每次都在停止那個時間點,也不經常出現,經常是好幾個小時又出現一次,沒有一點規則。

實在搞的沒招了,請指教

剎車電阻按標三菱標準配置,變頻器是E740-5.5KW,電機4KW,
P8,0.8秒受工藝限制不能調長,P22,P30,P71,都做過調整,效果不大
[ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新編輯 ]
電鍍設備自動化
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 00:04
引用
引用樓主liyongcj于2016-01-04 22:37發表的 求助,變頻器停止時過電流E.0C3報警 :
提升類負載,負載較重,約三百公斤,
現在幾個小時出現一次 E.0C3報警,出現是在下降停止時刻,而不是降減束[的過程中,

很奇怪的是,每次都在停止那個時間點,也不經常出現,經常是好幾個小時又出現一次,沒有一點規則。

.......

負載MAX300KG會變化嗎?您可以看跳脫時的頻率電壓電流
感覺您這因該是下降時有加速度導至到停車點速度還過快所以跳OC3
變頻器程序設定或機構配置問題有配重嗎?
比如開車上班快到公司或下班快到家時正常速度要低於1公里
可是今天速度超過5公里當然會出問題
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-05 05:23
用帶剎車電機,從此不擔心停機報過壓了!
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-05 13:38
跳掉時的頻率,電流都顯示正常,頻率已經是低頻,我問過有人說顯示數據可能滯后一點,不能看到那一瞬間的值,
300KG,是不會變化的,但升降軌道有可能有時卡住一下,然后猛往下掉,有可能,沒有觀看到這種情況,

另外也是用的剎車電機,
電鍍設備自動化
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-12-22
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-05 13:54
加大減速機減速比例,或加大電動機及變頻器的功率。