liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
![]() |
提升類負載,負載較重,約三百公斤, 現在幾個小時出現一次 E.0C3報警,出現是在下降停止時刻,而不是降減束[的過程中, 很奇怪的是,每次都在停止那個時間點,也不經常出現,經常是好幾個小時又出現一次,沒有一點規則。 實在搞的沒招了,請指教 剎車電阻按標三菱標準配置,變頻器是E740-5.5KW,電機4KW, P8,0.8秒受工藝限制不能調長,P22,P30,P71,都做過調整,效果不大 [ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
負載MAX300KG會變化嗎?您可以看跳脫時的頻率電壓電流 感覺您這因該是下降時有加速度導至到停車點速度還過快所以跳OC3 變頻器程序設定或機構配置問題有配重嗎? 比如開車上班快到公司或下班快到家時正常速度要低於1公里 可是今天速度超過5公里當然會出問題 |
---|---|
|