hfmelody
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 155 點
下載積分: 683 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2020-04-23
查看hfmelody的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如圖中所示

三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動
我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期)

但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期
但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通
請問為什么?
另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通?
songqi8483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 185 點
下載積分: 669 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-05-08
查看songqi8483的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 16:57
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據。如DB1.DBX0.0
hfmelody
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 155 點
下載積分: 683 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2020-04-23
查看hfmelody的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-19 17:18
引用
引用第1樓songqi8483于2015-05-19 16:57發表的  :
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據。如DB1.DBX0.0

你好,我用了西門子不到2個月,還不太熟。
你的意思是,自己建立一個DB塊,然后引用這個DB塊內部的位地址就可以了嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-19 19:21
引用
引用第2樓hfmelody于2015-05-19 17:18發表的  :

你好,我用了西門子不到2個月,還不太熟。
你的意思是,自己建立一個DB塊,然后引用這個DB塊內部的位地址就可以了嗎?


你用錯了,你應該在這些P,N前添加觸點。

這些P,N上的地址只是保留RLO狀態用于比較是否是邊沿。

西門子和歐姆龍不同的是,歐姆龍這個比較位保存的地址由系統分配,而西門子放給了用戶。

Good Luck~
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-27
查看zhoufall的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-19 20:58
引用
引用第1樓songqi8483于2015-05-19 16:57發表的  :
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據。如DB1.DBX0.0

    300的PLC可以用M點  為什么這個不可以???
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
songqi8483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 185 點
下載積分: 669 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-05-08
查看songqi8483的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-20 08:12
經過實際使用,用博圖的軟件不可以用M點,只能用DB的位。
小菊花
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 137 點
下載積分: 822 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-05-22
最后登錄: 2017-01-22
查看小菊花的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-25 10:16
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據
tongzhi111
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2015-11-09
查看tongzhi111的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-04 13:14
博途是可以用M點的吧
用I點肯定有問題,每個掃描周期會掃描外部I點。。。所以。。。每次都不會變化
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-06 11:22
實際上是2個問題:
1)沿前面需要指定一個位標記,I/Q/M/DB*.DBX*.*均可以
2)沿觸發后面不能夠用線圈,應該是(S)/(R)