hfmelody
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 155 點
下載積分: 683 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2020-04-23
查看hfmelody的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如圖中所示

三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動
我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期)

但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期
但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通
請問為什么?
另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 11:22
實際上是2個問題:
1)沿前面需要指定一個位標記,I/Q/M/DB*.DBX*.*均可以
2)沿觸發后面不能夠用線圈,應該是(S)/(R)