樓主  發表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如圖中所示

三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動
我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期)

但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期
但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通
請問為什么?
另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通?
songqi8483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 185 點
下載積分: 669 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-05-08
查看songqi8483的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 16:57
開關下面不能用I點,也不能用M點,要用自己建立的位數據。如DB1.DBX0.0
songqi8483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 185 點
下載積分: 669 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-05-08
查看songqi8483的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-20 08:12
經過實際使用,用博圖的軟件不可以用M點,只能用DB的位。