引用引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的 :采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
引用引用第3樓supermax于2014-11-25 12:05發表的 :在把觸摸屏的顯示組件或組態控件指向D100
引用引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的 : 采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
引用引用第5樓zhangzhitao于2014-11-25 13:52發表的 :[attachment=129075]
引用引用樓主zhangzhitao于2014-11-25 10:12發表的 關于4AD讀取油壓壓力問題的請教 : 各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號