zhangzhitao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 10:12
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 13:52
七號主機程序.zip (23 K) 下载次数:34
引用
引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的 :
采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-25 14:05
引用
引用第5樓zhangzhitao于2014-11-25 13:52發表的  :
[attachment=129075]

里面的程序是擠壓機的程序,第6664-6708這段程序我知道是讀壓力傳感器的數據的,但4171-4273步這段程序沒看明白,為什么換算成浮點數后要乘400再除1000.以及D380與K4,K3比較后那段程序也不是明白,請指點下.