樓主  發表于: 2014-11-25 10:12
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 11:59
采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-25 12:05
引用
引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的  :
采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。

在把觸摸屏或組態控件指向D100
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-25 12:06
引用
引用第3樓supermax于2014-11-25 12:05發表的  :

在把觸摸屏的顯示組件或組態控件指向D100