樓主  發表于: 2014-06-13 09:15
如題
小弟這里有個柜子
電源從斷路器進
下面連個接觸器
接觸器后加了倆變頻器
每個變頻器帶的電機功率是22KW  380V

這里我選斷路器是選選擇額定電流250A的還是100A的好

以及接觸器的選擇
是選擇170的好還是140的好  或者205的

大家給點建議

謝謝了
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-06
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-13 09:34
變頻器前后沒必要加接觸器,最好每個變頻前面加個空開。DZ47-60 D60的
月光蛋炒飯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2502 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2018-12-10
查看月光蛋炒飯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-13 09:59
引用
引用第1樓linglong于2014-06-13 09:34發表的  :
變頻器前后沒必要加接觸器,最好每個變頻前面加個空開。DZ47-60 D60的

你好
如果變頻器前不加接觸器的話
想停電應該怎么辦呢
月光蛋炒飯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2502 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2018-12-10
查看月光蛋炒飯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-13 10:01
引用
引用第2樓寒風渡于2014-06-13 09:47發表的  :
斷路器125A,接觸器100A

你好
我這里是同一個斷路器和接觸下
加 兩個變頻器  

這個是不是有些?
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-13 10:14
斷路器的選用原則是大于等于電動機的額定電流,所以100A的就夠用了,選的太大就起不到保護作用了;根據你所描述使用的情況,接觸器用140A的就OK了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-13 10:23
引用
引用第3樓月光蛋炒飯于2014-06-13 09:59發表的  :

你好
如果變頻器前不加接觸器的話
想停電應該怎么辦呢

沒必要裝接觸器,把這兩個接觸器換成63A的空開吧!
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-13 11:28
了解LZ的用意,空開下用一接觸器作電源控制,可作緊急狀態下使用以切斷電源;凡事留點余量,空開可用160A的,接觸器嘛用CJX1-140
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-13 13:54
變頻器不需要加接觸器只加斷路器額定電流大于變頻器最大輸出電流。
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-13 15:22
變頻器如果是通迅控制的話最好加裝接觸器,如果不是,可以不裝接觸器
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-13 16:12
100的可以了,
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-13 18:18
引用
引用第6樓最近一天希望于2014-06-13 10:23發表的  :

沒必要裝接觸器,把這兩個接觸,器換成63A的空開吧!表示贊同