樓主  發表于: 2014-06-13 09:15
如題
小弟這里有個柜子
電源從斷路器進
下面連個接觸器
接觸器后加了倆變頻器
每個變頻器帶的電機功率是22KW  380V

這里我選斷路器是選選擇額定電流250A的還是100A的好

以及接觸器的選擇
是選擇170的好還是140的好  或者205的

大家給點建議

謝謝了
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-13 10:14
斷路器的選用原則是大于等于電動機的額定電流,所以100A的就夠用了,選的太大就起不到保護作用了;根據你所描述使用的情況,接觸器用140A的就OK了。