如題
小弟這里有個柜子
電源從斷路器進
下面連個接觸器
接觸器后加了倆變頻器
每個變頻器帶的電機功率是22KW  380V

這里我選斷路器是選選擇額定電流250A的還是100A的好

以及接觸器的選擇
是選擇170的好還是140的好  或者205的

大家給點建議

謝謝了
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-13 10:23
引用
引用第3樓月光蛋炒飯于2014-06-13 09:59發表的  :

你好
如果變頻器前不加接觸器的話
想停電應該怎么辦呢

沒必要裝接觸器,把這兩個接觸器換成63A的空開吧!