情況是這樣的:

           當AC馬達正轉或者反轉的時候,通過兩個KA繼電器來控制。

           當這兩個KA繼電器某一個閉合,AC馬達正轉或者反轉后,伺服馬達它就誤認為自己收到一個脈沖(干擾),有時候會干擾,有時候不會。

           我們想了很久,把KA繼電器換成固態繼電器就可以解決問題,但我們現在是不允許改變電路。。

           我今天想到一個辦法,當AC馬達進行正轉或反轉的時候,用信號控制伺服馬達停掉(停掉就算收到干擾也不會跑多一個脈沖),我想使用使能信號。

           但是問題就來了,使用使能關掉伺服馬達后,伺服馬達處于自由狀態,位置會變化。

各位師傅:

           還有什么辦法當AC馬達正轉或反轉的時候,讓伺服馬達鎖死不動?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215102 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 08:48
重新整理一下你的線路,接線方式,布線方式,元件布置方式,還有你使用的供電方式!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-30 09:12
我們這里有三臺機器,都是一樣的跑線方式,供電方式。什么都一樣,就其中一臺機是這樣。
qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得會舍得, 習慣不曾習慣的習慣會習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 249 點
下載積分: 832 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2021-09-25
查看qaz850502922的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 09:20
禁止正轉  禁止反轉  可好                        
占斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 791 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2024-07-23
查看占斌的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-30 09:25
把控制伺服的電源和繼電器的電源分開,控制伺服的電源可以用伺服里自帶的24V電源
midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-30 09:33
請問3樓師傅,

禁止反轉,禁止正轉

是用什么信號呢?是不是正方向禁止輸入與反方向禁止輸入?
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-30 10:39
脈沖線使用屏蔽線,然后屏蔽線對地,在不行搞跟鐵棒把脈沖線撓在上面。
我看見你啦
7樓  發表于: 2014-05-30 11:20
5樓 是滴, 我用 安川伺服 是有這功能的  ,想來伺服一般都有這功能  ,這個也可以當急停功能用
8樓  發表于: 2014-05-30 11:22
一般用  直接短接,    既然你的問題出現了  可以試著 plc控制 禁止正反轉  ,可以起到不接受信號的作用
yuxie1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 176 點
下載積分: 649 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2019-04-26
查看yuxie1983的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-06 22:40
弄一個磁環
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-07 07:39
如果死要改伺服那就定義伺服某個輸入點的功能讓脈沖失效...
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-06-13 22:01
引用
引用樓主midas于2014-05-30 08:42發表的 伺服馬達被AC馬達干擾了,希望大家進來討論一下! :
情況是這樣的:

           當AC馬達正轉或者反轉的時候,通過兩個KA繼電器來控制。

           當這兩個KA繼電器某一個閉合,AC馬達正轉或者反轉后,伺服馬達它就誤認為自己收到一個脈沖(干擾),有時候會干擾,有時候不會。
.......


有伺服帶抱閘的  可以換一個
幻想----------設計的靈魂