midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 08:42
情況是這樣的:

           當AC馬達正轉或者反轉的時候,通過兩個KA繼電器來控制。

           當這兩個KA繼電器某一個閉合,AC馬達正轉或者反轉后,伺服馬達它就誤認為自己收到一個脈沖(干擾),有時候會干擾,有時候不會。

           我們想了很久,把KA繼電器換成固態繼電器就可以解決問題,但我們現在是不允許改變電路。。

           我今天想到一個辦法,當AC馬達進行正轉或反轉的時候,用信號控制伺服馬達停掉(停掉就算收到干擾也不會跑多一個脈沖),我想使用使能信號。

           但是問題就來了,使用使能關掉伺服馬達后,伺服馬達處于自由狀態,位置會變化。

各位師傅:

           還有什么辦法當AC馬達正轉或反轉的時候,讓伺服馬達鎖死不動?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213241 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 08:48
重新整理一下你的線路,接線方式,布線方式,元件布置方式,還有你使用的供電方式!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1