midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 264 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2015-03-20
查看midas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 08:42
情況是這樣的:

           當AC馬達正轉或者反轉的時候,通過兩個KA繼電器來控制。

           當這兩個KA繼電器某一個閉合,AC馬達正轉或者反轉后,伺服馬達它就誤認為自己收到一個脈沖(干擾),有時候會干擾,有時候不會。

           我們想了很久,把KA繼電器換成固態繼電器就可以解決問題,但我們現在是不允許改變電路。。

           我今天想到一個辦法,當AC馬達進行正轉或反轉的時候,用信號控制伺服馬達停掉(停掉就算收到干擾也不會跑多一個脈沖),我想使用使能信號。

           但是問題就來了,使用使能關掉伺服馬達后,伺服馬達處于自由狀態,位置會變化。

各位師傅:

           還有什么辦法當AC馬達正轉或反轉的時候,讓伺服馬達鎖死不動?
yuxie1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 176 點
下載積分: 649 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2019-04-26
查看yuxie1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-06 22:40
弄一個磁環