wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-10 16:48
圖片:
圖片:
PLC控制電路,(傳感器,或接近開關,外接24V電源供電),外電源負極與PLC24V的負極并接,這樣能不能實現輸入點工作,如圖。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 17:28
這個可以的。
以后碰到這樣的問題,還是直接到現場一試,把一些疑問都解決了。
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-10 17:33
沒有問題的?梢詫崿F(xiàn)。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-11 07:51
謝謝了
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-11 07:54
那要看你的傳感器是NPN 還是PNP
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-11 15:59
我覺得你仍然有沒弄清的概念,com是PLC的輸入公共線,并不是PLC的24V負極。
PLC24V負極指的是PLC內部的供電電源負端,如果使用這個電源,需要連接它到COM端的。
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-11 21:13
PLC本身的24V電源負載比較小,一般情況下都要用外電源的
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-11 21:28
最好用外接電源好接線好啊