wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-07-10 16:48
圖片:
圖片:
PLC控制電路,(傳感器,或接近開關,外接24V電源供電),外電源負極與PLC24V的負極并接,這樣能不能實現輸入點工作,如圖。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-07-10 17:28
這個可以的。
以后碰到這樣的問題,還是直接到現場一試,把一些疑問都解決了。