wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-10 16:48
圖片:
圖片:
PLC控制電路,(傳感器,或接近開關,外接24V電源供電),外電源負極與PLC24V的負極并接,這樣能不能實現輸入點工作,如圖。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 15:59
我覺得你仍然有沒弄清的概念,com是PLC的輸入公共線,并不是PLC的24V負極。
PLC24V負極指的是PLC內部的供電電源負端,如果使用這個電源,需要連接它到COM端的。