qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-11-07
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 10:35
電纜溫度185°C?沒有搞錯嗎?是帶絕緣還是裸線?如果是兩端溫度高。是接觸不良。如何是整條線路溫度高,則是線損過大,要增加導線規格!
zhaoshil
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 135 點
下載積分: 630 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-12
最后登錄: 2013-05-12
查看zhaoshil的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-12 10:47
應該不正常
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-12 10:48
是185平方還是185攝氏度?說說清楚啊!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-12 10:49
電纜是否太長,電壓降大,查一下電壓。如果電壓過低,有這種現象的。
15005444007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 180 點
下載積分: 711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2024-10-09
查看15005444007的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-12 16:15
學習了
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-08-28
查看angelagent的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-12 16:58
首先電流沒超電纜溫度過高,說明你電纜直徑不夠,要不就是電纜太長,到電機側的壓降太大。

在電氣這個行業,沒一點基礎常識就搞這個的太多了。平常多看看基礎書籍。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-12 19:06
問題在電線上,可能是線損太大引起電壓下降。
你可以增電線。
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-12 19:57
發熱就換電線咯,換大一點的!!估計電線老化了吧``
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-11-04
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-12 19:57
320+290=610
185的電纜肯定發熱,溫度高啊
fdlcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 17823 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2024-11-02
查看fdlcg的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-12 20:04
溫度正常,可以做就地無功補償試試,另外電壓也可能偏高,或負載與電機不匹配,加上環境溫度過高
[ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新編輯 ]
1048682771
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 133 點
下載積分: 928 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2013-05-30
查看1048682771的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-12 20:46
320A和290A用185電纜,電纜一定發熱,更換電纜。