大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-11-07
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 10:35
電纜溫度185°C?沒有搞錯嗎?是帶絕緣還是裸線?如果是兩端溫度高。是接觸不良。如何是整條線路溫度高,則是線損過大,要增加導線規格!