ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-12 20:58
3臺200KW,3臺160KW應該是3*200+3*160=1080?????
是我理解錯了還是?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-13 08:15
引用
引用樓主qzly12312于2013-05-12 00:41發表的 電機溫度高,電纜溫度高是怎么回事 :
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!

3相380V  150KW  全載電流300A  線徑約250mm
3相380V  185KW  全載電流355A  線徑約325mm

1.最好換線
2.同樣線徑再併聯一條 (最好等長,線阻才會差不多)
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看qzly12312的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-13 08:21
謝謝各位,是電纜截面185,另外各臺電機的電纜是分開的,沒有直接聯系,該廠是新建的廠,運行還不到一年,因此不存在電纜老化,希望各位能夠在分析一下原因,另外電機的溫度正常嗎?我沒有遇到過這么高的溫度。冬天時根本沒有發現過這種情況,是不是與環境溫度有關呀,不知道在電纜溝下部的地板上每天保持濕潤這種情況會好轉嗎?是否可行。
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-13 08:27
情況如你所說的話,測一下相電流是否正常平衡,考慮是否線路遠壓降較大,就地增加無功補償,多測,多看。
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看qzly12312的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-13 08:38
三相電流平衡,電纜最長的一臺機有40米左右,
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-13 11:14
看看 有沒有哪里 對地漏電 對地漏電,穿鋼管那段會發熱。
維修電工
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-13 11:26
引用
引用第11樓1048682771于2013-05-12 20:46發表的  :
320A和290A用185電纜,電纜一定發熱,更換電纜。
吉圓電氣 QQ751673698
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5540 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-05-13 11:33
    電纜選型有點偏小,再加上環境溫度累計,我也沒見過這樣高的溫度。是我的話晚上睡不好覺。。!這樣玩不行啊,新廠的話以后肯定還要加設備的,加線吧,不給加果斷閃人。
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-05-13 12:29
電機的話要看絕緣等級 而導線最高不可以超過70度 即使是裸導線也不可超過70度
huniutadi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 3096 點
下載積分: 21935 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-02-13
最后登錄: 2020-02-15
查看huniutadi的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-05-13 12:35
引用
引用第9樓dusiyong168于2013-05-12 19:57發表的  :
320+290=610
185的電纜肯定發熱,溫度高啊

定你了,看了這么多,就你的正確
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-06
查看劉永的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-05-13 12:57
引用
引用第14樓qzly12312于2013-05-13 08:21發表的  :
謝謝各位,是電纜截面185,另外各臺電機的電纜是分開的,沒有直接聯系,該廠是新建的廠,運行還不到一年,因此不存在電纜老化,希望各位能夠在分析一下原因,另外電機的溫度正常嗎?我沒有遇到過這么高的溫度。冬天時根本沒有發現過這種情況,是不是與環境溫度有關呀,不知道在電纜溝下部的地板上每天保持濕潤這種情況會好轉嗎?是否可行。



你沒有說清楚,你的電纜是銅芯、還是鋁芯、因為兩者的橫截面導電是不一樣的。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看qzly12312的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-05-13 14:03
當然是銅芯了