12樓  發表于: 2013-01-23 08:30
樓主用的是松下A5系列的伺服嗎,把驅動器要接地的,這個問題我遇到過!
樓主留言:
熱心助人!

我是使用A4的驅動器,請問驅動器你那邊是怎麼個接地方試,可以跟機臺的其他組件的地東西接一起嗎?
有步進馬達等等
xxaa00511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2020-03-21
查看xxaa00511的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-01-23 21:16
干擾問題:1.檢查驅動器接地2.驅動器鏈接線增加磁護,驅動器電源增加線性濾波器3.檢查驅動器鏈接線安裝是否按照安裝標準排布,是否是由于排布不當造成的干擾4.調整驅動器參數!
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-01-24 12:15
接地,驅動器和電機都要接地。
另外,數據線加屏蔽層也一并接地,條件不允許的話,加2個磁環試試。
一個在編碼器線
一個在伺服到PLC的線
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-01-26 12:58
我不懂,但我看過別人調過,不知道是不是你這個問題,在伺服顯示面板上有脈沖顯示在那里可以看到脈沖的個數,好像是電子脈沖清零參數和干擾,看一下伺服原理,再設置參數
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-01-31 10:50
應該是干擾問題,在伺服驅動上監視下驅動接收到的脈沖數,把電機的電源線的地線接到驅動器的接地端子上,試試,我第一次使用安川伺服時碰到過類似的問題,就是這樣解決的
樓主留言:
感謝!
我檢查了地線,重新接上就沒事了
410627175
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 342 點
下載積分: 11084 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2012-05-13
最后登錄: 2024-12-13
查看410627175的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-02-05 22:47
原點有沒有問題
養家糊口
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2018-05-08
查看養家糊口的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-03-26 16:26
多跑的可能性不大,如果是型號干擾的話。。∫话惴从超F(xiàn)象是跑少了,所以你說的多跑現象,個人認為很困惑。是不是你觀察錯了?????
shenbin0922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 151 點
下載積分: 546 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-03-26 23:15
發脈沖給的頻率過高會產生“失步”現象的,因為DRVI和DRVA的指令是瞬間發出高頻率脈沖的,建議你使用帶頻率發射加減速變化的指令,比如PLSV,你可以試試,希望能幫到你。
樓主留言:
感謝!
duafol
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 240 點
下載積分: 391 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-01
最后登錄: 2024-06-09
查看duafol的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-04-04 23:32
多了解知識
diamondla
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 220 點
下載積分: 471 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2020-08-18
查看diamondla的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-04-08 11:51
干擾?/?
zhenyuwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 520 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-01-20
最后登錄: 2024-06-21
查看zhenyuwu的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-04-09 16:30
聽說是干擾,,,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go